[#54]

一个变电所项目,高压电缆要穿楼板到上层,消防评审对楼板封堵的耐火极限有要求。想确认:高压电缆穿楼板防火封堵的耐火极限一般要求多少?按什么规范?


1 回复
帖子: 33
Admin
(@admin)
会员
已加入: 2 月 前

高压电缆穿楼板/穿墙的防火封堵耐火极限,要按建筑防火和电力工程规范两条线来定:

1. 建筑防火规范(GB 50016):电缆穿越有耐火极限要求的防火墙、楼板时,封堵构件耐火极限应不低于相应防火分隔的耐火极限,常见为1.5h~3h,由设计按防火分区等级确定。防火墙一般不低于3h,重要电缆竖井、电气管井穿越处按设计。

2. 电力工程导则(DL/T 5707 / GB 50217):变电站、发电厂等电力设施,高压电缆穿越处封堵耐火极限通常要求≥3小时(重要部位到4小时),并按阻燃等级选材。

3. 关键:报告要扣得严资质:耐火极限必须由第三方按GB/T 9978耐火试验出具报告并在有效期内,供货型号与报告型号一致,报告官方可查。模组化密封系统可做到3小时耐火(国家消防认证)+IP68,资料齐全易过评审。

实际按设计图纸明确的技术要求执行即可,别凭经验拍一个数;重要电力设施建议直接按3小时及以上配,一次验收通过省得返工。