我们机房和配电室的穿墙孔前几年都是用防火泥封的,现在好多地方开裂了,想升级成模块化密封。想问问:旧封堵能直接改吗?改造麻烦不麻烦?


1 回复
帖子: 16
(@installer_chen)
Eminent Member
已加入: 2 周 前

完全可以改,模块化系统本来就是为"改造"场景设计的,流程不复杂:

1. 清理旧封堵:把旧防火泥/阻火包凿除清理干净,孔洞内壁的油污、灰尘、残渣清掉,保持干燥平整。

2. 测量开孔:量实际开孔尺寸(宽×高×深度),这是选框架的依据。

3. 装框架:按开孔尺寸选匹配的框架(法兰式用膨胀螺栓固定,焊接式适合钢结构),框架要装平装正。

4. 穿缆装模块:电缆逐根用密封模块封堵,芯层按外径撕到位,空位用实心堵块填满,压紧块压实。

5. 验收:检查无缝隙、模块无晃动,有防水防火要求的确认IP68和3小时耐火达标(需配国家消防认证产品)。

好处:改造后以后加电缆就不用再凿墙了。机房、配电室这种后期增改频繁的场所,特别值得升级。