9 月 01, 2026 4:39 上午
现场一个情况:外墙预埋了DN100的穿墙套管,现在要穿4根电缆(外径大概12-20mm不等),套管和电缆之间的缝隙怎么封堵才靠谱?以前用的防火泥,过了两年就开裂渗水了。有没有既能防水又能防火的做法?
1 回复
9 月 01, 2026 4:39 上午
您这情况很典型,防火泥在热胀冷缩和老化下开裂渗水是通病。套管内多根粗细不一的电缆+又要防水又要防火,模块化密封是最省心的方案:
做法:套管内先清理干净→装密封框架(适配DN100)→逐根电缆用密封模块夹住填进框架(模块芯层按电缆外径撕掉对应层数,10-20mm粗细都能适配)→空位用实心堵块填满→压紧块压实收口。电缆间距均匀、缝隙全填,不留渗水通道。
效果:防水到IP68、防火3小时(国家消防认证),一个方案同时满足防水防火。后期要再增改电缆,拆对应模块即可,不用破坏套管。
施工要点:模块撕层贴合要到位、空位全堵、压紧块按规定扭矩紧固,三步做好就很稳。