现场一个电缆井穿楼板孔洞要封堵,有人说上下两面都要做,有人说做上面一层就行。到底怎么封才规范?验收有什么要求?
1 回复
8 月 12, 2026 2:17 上午
规范做法是上下两面都要封堵,只做单面不满足消防验收要求。穿楼板封堵有几个要点:
1. 双向封堵:楼板上下两个面都要做防火封堵,防止火焰和烟气从任何一侧窜层。
2. 材料要达标:封堵材料需满足GB 23864《防火封堵材料》的耐火等级要求(按设计1h/2h/3h),要有第三方检测报告,验收时要查。
3. 电缆留余量:穿楼板电缆要预留检修余量,不能绷太紧,否则电缆热胀冷缩会把封堵拉裂。
4. 隐蔽验收:封堵施工属于隐蔽工程,完成后要拍照留档,监理验收。
做法上,现在比较推荐的是模块化密封方案:楼板孔安装框架,电缆逐根用密封模块封堵,空位用实心堵块填满,顶部压紧块压实。相比防火泥,它上下两面都能做干净利落的密封,而且以后加电缆不用重新砸楼板。潮湿区域(地下室顶板、卫生间上方等)还能兼顾防水。