电缆穿楼板防火封堵怎么做才规范?和穿墙...
 
Notifications
Clear all

电缆穿楼板防火封堵怎么做才规范?和穿墙有什么区别?

2
2 用户
0 Reactions
0 查看
帖子: 18
Topic starter
(@installer_chen)
Eminent Member
已加入: 2 周 前
[#47]

项目里电缆要竖向贯穿楼板,消防验收重点查这。以前只做过穿墙封堵,想问下楼板封堵有什么规范要求?和穿墙有什么区别?要注意什么?


1 回复
帖子: 26
Admin
(@admin)
会员
已加入: 2 周 前

电缆穿楼板是竖向贯穿,火灾时"烟囱效应"会让火和烟顺着孔洞快速蔓延到上下层,所以是消防验收重点,也比穿墙更严格。

规范依据:主要按DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》和GB 23864《防火封堵材料》执行,楼板封堵须保证耐火极限(常见2h/3h)。

和穿墙的区别:1. 楼板有承重要求,开孔封堵不能破坏结构受力;2. 竖向穿越烟囱效应更明显,缝隙要封得更严密;3. 楼板开孔通常较小较规则,适合模块化密封。

规范做法:楼板开孔周边做挡水台,孔内用模块化密封系统封堵(框架固定在楼板,模块夹住电缆,空位用实心堵块填满),达到耐火3小时(国家消防认证)+IP68防水防潮,还能防虫防鼠。

关键是选有耐火检测报告、证书可查的产品,并留好验收资料。楼板封堵这种反复验收的重点部位,一次做到位比返工省事得多。