已经用防火泥封堵的电缆穿墙孔,想升级成模块化方案可行吗?

2
2 用户
0 Reactions
3 查看
帖子: 15
Topic starter
(@purchaser_zhang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前
[#45]

配电室以前都用防火泥封的,现在老是被雨淋开裂、渗水。想整体升级成模块化密封,但墙都做好了,还能改吗?改造施工麻烦不麻烦?


1 回复
帖子: 22
(@e_engineer_wang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前

完全可以改,而且这正是模块化方案的优势——改造不用砸墙。

怎么做:1. 清理原防火泥,把孔洞和套管内壁的杂物、老化堵料清干净;2. 在原孔洞/套管内壁装密封框架(如果是已有金属套管,直接在套管内装框架即可,不用换管);3. 电缆穿入后用密封模块夹住(模块芯层按各电缆外径撕对应层数),一块块填进框架;4. 用压紧块压实到位。

改造能解决什么:防水做到IP68、防火3小时(配消防认证),还能顺带防潮防鼠虫;以后要加缆、换缆,拆对应模块重装就行,不用再凿墙。

注意事项:改造前先评估电缆数量、外径和开孔规格,选好框架与模块尺寸;潮湿部位要约定并索取带测试条件的IP68检测报告。一次改到位,省得每两年重刷防火泥。