8 月 28, 2026 4:39 上午
我们楼板封堵方案里施工队给了两个选择:防火涂层板封堵和密封模块封堵,价格有差别。想了解:这两种做法各自优缺点?楼板这种竖向穿越到底该选哪个?
1 回复
8 月 28, 2026 4:39 上午
这两种都能达到防火要求(依DL/T 5707,穿楼板五种规范做法的其中两种),区别在适用场景和后期维护:
防火涂层板封堵:防火板切割拼装+缝隙填防火密封胶,成本相对低,适合电缆较多、孔洞规整、后期基本不改动的场合。缺点是施工依赖现场裁切手艺,遇火后板材碳化,后期要加/换电缆得拆板重做,破坏孔洞。
密封模块封堵:框架+密封模块+压紧块,模块可变径贴合电缆、空位实心堵块填满,一次施工。优点是防水防火双达标(IP68+3小时国家消防认证)、电缆间距均匀、可拆装扩容、后期加缆不动楼板。成本略高,但综合寿命和维护省事。