Notifications
Clear all
8 月 28, 2026 4:39 上午
项目里电缆桥架整排穿过防火墙,开口又大又宽,以前的防火板+堵料做法验收老不达标。想请教:桥架穿墙这种大开口怎么防火封堵才规范?桥架内部要不要也封?
1 回复
8 月 28, 2026 4:39 上午
桥架穿墙是防火封堵的重点,规范上桥架内外都要处理到位,关键在"双重封堵":
1. 桥架外部(墙洞四周):开口外的桥架与墙体之间要封堵密实。规范做法有耐火隔板+无机堵料、防火板+堵料、密封模块等(按DL/T 5707),接线处缝隙用柔性有机堵料或防火密封胶填严,杜绝火和烟从桥架周边窜过去。
2. 桥架内部(电缆束之间):光封桥架外面不够,火会顺着桥架内部的电缆束之间蔓延。所以桥架内电缆与电缆之间的空隙也要做防火隔断,常用方法是分隔段加无机堵料/密封模块夹紧电缆,再配合桥架盖板在穿越处断开。
3. 大开口推荐模块化:桥架穿墙这种多电缆、开孔大的场景,用模块化密封框架(大面积框架+多密封模块)最省心——一个方案同时解决防水(IP68)、防火(3小时国家消防认证)、防鼠虫,电缆间距均匀、缝隙全填,还能预留增缆位。比手工堆堵料质量稳定,验收资料好过。
施工要点:先清理孔洞、电缆梳直,模块芯层逐根撕到贴合外径,空位实心堵块填满,压紧块统一紧固到规定扭矩,最后检查无缝隙并留存照片。