现场遇到一个情况:外墙预埋了DN100的穿墙套管,现在要穿4根电缆(外径大概12-20mm不等),套管和电缆之间的缝隙怎么封堵才靠谱?以前用的防火泥,过了两年就开裂渗水了。想了解下现在主流的电缆穿墙密封做法,最好能防水又能防火。


1 回复
帖子: 16
(@installer_chen)
Eminent Member
已加入: 2 周 前

您这个情况很典型,防火泥确实撑不了几年,热胀冷缩加老化开裂是通病。现在项目上主流做法是模块化电缆穿墙密封,步骤如下:

1. 清理套管:把套管内壁的杂物、铁锈清理干净,保证内壁平整无毛刺。

2. 安装框架:在套管内或墙两侧安装密封框架,框架尺寸按开孔大小和电缆数量选型,法兰式框架可以直接贴墙固定。

3. 穿电缆加装模块:电缆穿入后,用密封模块夹住电缆,一块块填进框架。模块中间的芯层按电缆外径撕掉对应层数即可,不用专门定制。

4. 压紧收口:最后用压紧块压实,模块受压后紧紧抱住电缆,缝隙完全消除。

这样做的好处:防水等级可以做到IP68,防火3小时(国家消防认证),而且后期要加电缆、换电缆,把对应模块拆下来重新装就行,不用破坏墙体。国产的模块化密封系统(比如洛克密封的YRM系列)价格只有进口品牌的一半左右,性价比高很多。