第一次接触模块化密封,之前都是用的防火包加防火泥。想问下各位,电缆密封模块选型主要看哪些参数?我们现场电缆比较杂,有控制电缆也有动力电缆,粗细不一,怕买回来装不上。
1 回复
8 月 11, 2026 2:20 上午
电缆密封模块选型,核心就看三个参数:
1. 电缆外径:这是第一位的。每个型号的模块都有适配直径范围(比如YRM 15适配3-11mm,YRM 40适配10-34mm),选型时按实际电缆外径对照,模块芯层可撕,只要电缆外径落在范围内就能用。
2. 框架开孔尺寸:框架是放模块的格子,按孔洞尺寸选。一个框架里可以混装不同型号的模块,粗细电缆搭配着放,很灵活。
3. 环境要求:普通室内选标准型即可;潮湿环境要IP68;有电磁干扰要求的选EMC屏蔽型(60dB以上);化工厂防爆区要选带防爆认证的。
实操建议:把现场照片(墙体或框架开孔尺寸加电缆外径)发给厂家,让厂家出配置方案,比自己研究效率高。另外注意框架深度要和墙体厚度匹配,60mm深的模块是主流。