化工厂防爆区电缆穿墙密封有什么硬性要求?普通防火泥能用吗?

2
2 用户
0 Reactions
14 查看
帖子: 15
Topic starter
(@purchaser_zhang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前
[#43]

化工厂爆炸危险区域(2区)电缆穿墙,设计院说普通防火泥不能满足防爆要求。想问下防爆区穿墙密封到底要哪些认证?为什么防火泥不行?要按什么标准来选?


1 回复
帖子: 24
Admin
(@admin)
会员
已加入: 2 周 前

防爆区电缆穿墙,靠的就是密封系统能不能在爆炸冲击下保持完整,防止火焰、气体沿孔洞窜到安全区。

为什么防火泥不行:防火泥靠填充堵缝,受爆炸冲击易开裂脱落,且受潮失效,无法提供可验证的气密/耐压密封,也不满足防爆设备的结构要求。

硬性要求:1. 防爆认证——按GB/T 3836系列(爆炸性环境设备),取得增安型等相应防爆认证证书(证书编号可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn查验);2. 耐火——按GB 23864具备2h/3h耐火,配消防认证;3. 气密/耐压——能承受一定压力不泄漏;4. 材质——EPDM等耐腐蚀、耐老化材料,框架用不锈钢。

选型要点:确认现场危险区域等级(1区/2区)与防爆认证等级匹配,证书对得上实际供货型号、官网可查,并要求提供带测试条件的检测报告。防爆模块化密封系统(模块+框架,可带EMC屏蔽)是目前石化、化工项目的主流做法。