Notifications
Clear all
8 月 25, 2026 4:39 上午
化工厂2区危险区电缆穿墙,施工队用了防火泥封堵,复查被指出不满足防爆要求返工。想了解下:防火泥为什么不符合?危险区穿墙到底要满足什么标准?
1 回复
8 月 25, 2026 4:39 上午
化工厂危险区(爆炸危险区域)电缆穿墙,封堵不只要"堵住",还要能在爆炸冲击下保持整体性,防止火焰、气体沿孔洞窜到安全区域,所以对防爆有专门要求。
防火泥为什么不行:防火泥靠填充堵缝,是线性填充材料,遇爆炸冲击易开裂、脱落,且受潮或温度变化后可能失效,不满足防爆设备的结构完整性要求,也拿不出对应的防爆认证。
正确要求:危险区穿墙应选带防爆认证的模块化密封系统,按GB/T 3836系列(爆炸性环境)取得增安型等认证(如Ex eb IIC Gb),配防爆合格证;同时满足耐火(GB 23864,3小时国家消防认证)、IP68防水、防潮。防爆密封模块的框架(常为不锈钢)和EPDM模块,能承受爆炸压力、保持密封。
验收要点:索要防爆合格证并核对证书编号(可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn查验)、覆盖的防爆型式、温度组别是否匹配现场危险区等级,再配耐火检测报告,资料齐全才过得了验收。