需要产品报价?访问洛克密封产品官网 →

Forum

防火封堵是根据什么规范要求?消防验收查...
 
Notifications
Clear all

防火封堵是根据什么规范要求?消防验收查哪些内容?

2
2 用户
0 Reactions
34 查看
帖子: 22
Topic starter
(@e_engineer_wang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前
[#24]

项目消防验收在即,我们电缆穿墙、穿楼板的封堵是让施工队用防火泥抹的。监理说可能过不了,想搞清楚:防火封堵到底依据哪些规范?验收时重点查什么?


1 回复
帖子: 24
Admin
(@admin)
会员
已加入: 2 周 前

防火封堵的依据主要是这几本规范:

GB 50016《建筑设计防火规范》:明确要求电缆井、管道井以及穿越防火分区的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

GB 23864《防火封堵材料》:封堵材料的耐火性能考核标准,规定耐火极限(1h/2h/3h)、产烟毒性、烟密度等指标。

GB 50217《电力工程电缆设计标准》:电缆沟穿越防火分区、建筑物隔墙处应设置阻火分隔。

消防验收时重点查三样:①封堵是否密实(无贯穿缝隙、无漏堵部位);②材料是否有检测报告(耐火等级、烟密度等,且检测报告要对得上实际使用材料);③认证证书(防火、防爆等)。

提醒一下:用防火泥抹的封堵,如果拿不出对应耐火等级的检测报告,验收基本过不了,返工成本很高。现在主流做法是模块化密封系统(模块+框架),自带国家消防认证的3小时耐火,验收资料齐全,增改电缆也方便,建议尽早和厂家确认方案。


回复
分享:
电缆穿隔密封·免费选型 📞 0512-63226739
Scroll to Top
产品站:www.luokeseals.com | 技术站:www.luokeseal.com