项目消防验收在即,我们电缆穿墙、穿楼板的封堵是让施工队用防火泥抹的。监理说可能过不了,想搞清楚:防火封堵到底依据哪些规范?验收时重点查什么?
1 回复
8 月 12, 2026 2:17 上午
防火封堵的依据主要是这几本规范:
GB 50016《建筑设计防火规范》:明确要求电缆井、管道井以及穿越防火分区的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
GB 23864《防火封堵材料》:封堵材料的耐火性能考核标准,规定耐火极限(1h/2h/3h)、产烟毒性、烟密度等指标。
GB 50217《电力工程电缆设计标准》:电缆沟穿越防火分区、建筑物隔墙处应设置阻火分隔。
消防验收时重点查三样:①封堵是否密实(无贯穿缝隙、无漏堵部位);②材料是否有检测报告(耐火等级、烟密度等,且检测报告要对得上实际使用材料);③认证证书(防火、防爆等)。
提醒一下:用防火泥抹的封堵,如果拿不出对应耐火等级的检测报告,验收基本过不了,返工成本很高。现在主流做法是模块化密封系统(模块+框架),自带国家消防认证的3小时耐火,验收资料齐全,增改电缆也方便,建议尽早和厂家确认方案。