Notifications
Clear all
9 月 01, 2026 4:39 上午
我们配电室和机房的穿墙孔尺寸各不一样,电缆规格也杂,想问下:密封模块能不能按我的孔洞和电缆定制?现场是自己装还是请厂家施工?
1 回复
9 月 01, 2026 4:39 上午
完全可以定制,而且模块化密封本来就是"标准件+按需组合",定制主要在选型层面:
1. 按孔洞选框架:框架尺寸(开孔宽×高×深度)标准化覆盖绝大多数孔洞,非常规尺寸可定制不锈钢框架(304/316L),也可按法兰螺栓/焊接/组合式三种结构选适配安装方式。
2. 按电缆配模块:把每根电缆外径实测尺寸(卡尺量,别估)发给厂家,厂家按规格配模块孔径组合(YRM/YCM全系列:15×15到120×120等),粗细混穿、空位实心堵块填满,无需逐根开模。
3. 特殊需求:高盐雾场景可定制抗盐雾EPDM配方,机柜可配EMC电磁屏蔽模块,危险区可配防爆模块(Ex eb IIC Gb认证),均可按项目出方案。
4. 施工:模块化密封安装不难(选框架→装框架→穿缆→装模块→压紧),很多工程队自己按厂家提供的安装手册就能做,厂家也提供现场指导或施工服务。关键是把控三步:模块芯层撕到贴合外径、空位全堵、压紧块按扭矩紧固到位——这三步做好密封就靠谱。
建议:把孔洞尺寸+电缆清单发给厂家出选型清单和安装步骤,比自己硬套规格稳;重点项目可请厂家到场指导或施工,验收资料更完整。