(@e_engineer_wang)
Trusted Member
已加入: 2 月 前
[#22]

做配电室改造,现场原来用的防火泥和阻火包,两年不到就有开裂、掉渣的情况,监理检查说缝隙重新出现了。想请教下各位:电缆密封模块和防火泥、阻火包到底有什么区别?是不是真的更耐用?


1 回复
帖子: 25
(@installer_chen)
Trusted Member
已加入: 2 月 前

这三种东西密封原理完全不同,耐用性差别很大:

防火泥:有机堵料,靠填充缝隙密封。含水溶剂,干了以后体积收缩,加上电缆发热热胀冷缩,一般2-3年就开始开裂粉化,而且不防水、不可重复利用,换电缆要凿开重做。

阻火包:袋装填充,防火性能不错,但包与包之间有缝隙,烟和潮气能渗透,防水同样不达标,增改电缆时翻找也麻烦。

电缆密封模块:模块+框架+压紧块结构,EPDM橡胶靠压缩"抱住"电缆,不是靠填充堵缝。没有干缩开裂问题,防水可以做到IP68,防火3小时(国家消防认证),增改电缆时松开压紧块、抽出模块就能加线,不用破坏墙体。

耐用性对比:防火泥2-3年重做一次,模块化系统用十年以上很常见(EPDM本身耐老化),算总账反而是模块化方案更省钱。特别适合配电室、地下室、管廊这种潮湿又需要频繁增改的场景。


回复
分享:
电缆穿隔密封·免费选型 📞 0512-63226739
Scroll to Top
产品站:www.luokeseals.com | 技术站:www.luokeseal.com