Notifications
Clear all
8 月 12, 2026 2:17 上午
配电柜底部厂家开好了进线孔,电缆穿进去以后孔是敞开的,灰尘和小动物都能进去。之前用发泡胶塞过,不好看也不严实。请教:电柜走线孔/配电箱进线孔一般用什么密封?
1 回复
8 月 12, 2026 2:17 上午
电柜进线孔密封,现在成熟做法是用薄型密封模块+机柜密封框架:
1. 框架:铝合金框架(如KEL系列),用螺丝固定在柜体开孔处,免焊接,不破坏柜体喷塑层。
2. 模块:薄型模块(30mm深,如YCM系列),比标准60mm模块薄一半,不占柜内空间。模块芯层可撕,按电缆外径适配,一根孔位一根电缆,粗细混穿没问题。
3. 空位封堵:暂时不穿的孔用实心堵块填满,以后加线换模块就行。
4. 压紧:顶部压紧块压实,达到IP68防水防尘。
几个注意点:①强弱电建议分开走线孔,物理隔离;②有电磁干扰要求的场合(数据中心、通信机房)选EMC屏蔽模块,把穿线孔变成屏蔽链路的一环;③柜体底部进线最有利于防水防尘,顶部开孔要额外做防滴溅。
比发泡胶、防火泥强在:密封等级高、可反复拆装、后期加线5分钟搞定、柜内整洁符合6S管理。