需要产品报价?访问洛克密封产品官网 →

Forum

40×40×60密封模块能穿多大电缆?...
 
Notifications
Clear all

40×40×60密封模块能穿多大电缆?安装时要注意什么?

2
2 用户
0 Reactions
10 查看
帖子: 16
Topic starter
(@installer_chen)
Eminent Member
已加入: 2 周 前
[#6]

项目上用40×40×60的密封模块,我查了资料说适配10-34mm电缆,但我们现场有几根电缆量下来是36mm左右,超了一点能用吗?另外安装的时候有什么注意事项?


1 回复
帖子: 22
(@e_engineer_wang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前

40×40×60模块的标准适配范围是10-34mm,36mm超范围了不建议硬塞——模块芯层撕到最大后压紧力不够,密封效果打折扣,防水防火性能都会受影响。超规格的话建议换大一号的模块(比如50×50或60×60),或者用圆形密封件方案。

安装注意事项:1.安装面要清理干净,不能有油污杂物;2.模块两侧涂一点润滑脂(厂家一般配),方便推入且不伤橡胶;3.压紧块要均匀受力,先中间后两边,别一次压到底;4.穿多根电缆时,粗缆放中间、细缆放边上,方便后期维护;5.装完检查所有缝隙,确认模块间、模块与框架间贴合紧密。


回复
分享:
电缆穿隔密封·免费选型 📞 0512-63226739
Scroll to Top
产品站:www.luokeseals.com | 技术站:www.luokeseal.com