我们公司接了一个综合管廊项目,管廊墙体要预埋一批套管给电缆穿设用。想请教下:管廊的电缆密封一般用什么方案?套管预埋阶段有哪些讲究?


1 回复
帖子: 15
(@purchaser_zhang)
Eminent Member
已加入: 2 周 前

综合管廊的电缆密封是目前行业里最典型的应用场景之一,方案已经比较成熟:

预埋阶段:管廊墙体浇筑时预埋密封套管(合金塑胶材质或钢制,壁厚6mm左右,长度350mm左右),套管内径从DN100到DN200不等,按电缆数量和直径选。套管必须在浇筑时预埋,后期开孔防水效果差很多。

敷设阶段:电缆穿入预埋套管后,单根电缆用圆形密封件(YRS系列),多根电缆用外圆内方的封堵件(YR系列)加方形密封模块组合,套管内空间利用率高。

密封阶段:旋紧密封件端部螺栓,橡胶膨胀后与电缆和套管内壁紧密贴合,形成IP68密封,地下潮湿环境完全没问题。

几个关键点:①套管长度要穿通墙体并两端各露一点;②套管内径和电缆外径要匹配,别一根管塞太满;③管廊环境潮湿,材质选耐腐蚀的;④有防火要求的话选带3小时防火认证的密封系统。